    IEC-101 haberleşme protokolü tam adı “IEC 60870-5-101” olarak geçen kısaca IEC-101  olarak adlandırılan seri haberleşme protokolüdür. IEC-101 haberleşme protokolü, günümüzde yeni haberleşme protokollerinin çıkması ve artık ethernet tabanlı protokollerinin performans olarak daha fazla avantaj sağladığı için kullanım alanı daralmıştır.

    Ülkemizde IEC-101 haberleşme protokolünün yaygın olarak kullanıldığı işletmelerin başında Teiaş bulunmaktadır. Elektrik üretim santrallerinden ve trafo merkezlerinden RTU sistemleri ile toplanan veriler merkezde bulunan SCADA sistemine IEC-101 haberleşme protokolü ile veriler iletilmektedir.

    Seri haberleşme olan IEC-101’de alt sistemde bulunan cihaz üzerinde bulunan verilerde değişim olduğu zaman üst sisteme verileri göndermektedir.

    IEC-101 haberleşme protokolünde Point to Point haberleşme ve Multi Point haberleşme özellikleri desteklenmektedir.

    IEC-101 Haberleşme Protokolünde Haberleşme Parametreleri;

    Bu protokolde haberleşmenin sağlanabilmesi için bir takım parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar Link Adress, Casdu Adress ve Telegram adress‘leridir

    IEC-101 protokolünde verilerin “TI” olarak adlandırılan veri tipleri bulunmaktadır. Bu veri tiplerinden en sık kullanılanların açıklamaları aşağıdaki gibidir.

    TI 1 Single Point Information: 1 bitlik input yönünde dijital sinyal (zaman etiketsiz).

    TI 2 Single Point Information With Time Tag: 1 bitlik input yönünde zaman etiketli dijital sinyal.

    TI 3 Double Point Information : Iec protokollerine özel olan bu veri tipi 2 adet dijital sinyalin birleşmesinden meydana gelmektedir ve genellikle kesici, ayırıcı, toprak bıçağı gibi sinyallerinin açık ve kapalı pozisyon bilgileri birleştirilerek tek bir sinyal olarak gönderilir.

    TI 4 Double Point Information : Zaman etiketli Double Point sinyal.

    TI 5 Step Position Information: Trafo kademe bilgisi için kullanılan sinyal tipidir.

    TI 6 Step Position Information With Time Tag: Zaman Etiketli trafo kademe bilgisi.

    TI 9 Measured, Normalized Value: +-32767 aralığında integer analog veri tipi.

    TI 13 Short Floating Point Value:  Float veri tipinde analog veri tipi.

    Telegram Adreslerinin Hesaplanması;

    IEC-101 protokolünde verilere ait telegram adreslerinin belirlenebilmesi için sinyale ait oktet adreslerinin belirlenmesi gerekmektedir, ve daha sonra eğer adres 3 oktetli ise 1. oktet X 512 + 2. oktet X 256 +3. oktet olarak hesaplanmaktadır. Eğer sinyal 2 oktetli bir yapıda ise 1.Oktet X 256 + 2. Oktet olarak hesaplanmaktadır.

    Örnek olarak;

    Voltaj bilgisinin 1. oktedi “25” ikinci oktedi “3” ise voltaj bilgisi telegram adresi =  25*256 +3=6403’dür